天然气管道置换之氮气保压置换
氮气保压置换:氮气保压置换采用间接置换的方式,其目的是为了配合其他单位施工,确保作业的安全。
具体操作步骤如下:1.选点:选择控制阀门;
2.关阀:关闭控制阀门;
3.放散:关闭控制阀门后,需将管道原有的天然气放散至大气中。放散前需警戒,燃气放散口高出地面2.5m以上;
4.清空:放散完毕后,从一侧阀门将预先准备好的氮气充入燃气管道中,从另一侧阀门排出混合气体,清空管道内残余的天然气。清空时,每隔5min在排气口检测一次燃气浓度,连续3次测定燃气浓度小于0.5%即为合格;
5.施工:施工单位进行施工,施工过程中燃气管道如果破损,由于是氮气不会有爆炸的危险,抢险队员及时进行抢修;
6.燃气置换:施工完毕,确保天然气管道无损伤后,缓慢开启阀门,将氮气放散至空气中,开启气流方向下游的放散阀,同时开启上游的控制阀门,用天然气置换出管道内的氮气,检测放散口混合气体中燃气浓度大于95%即合格;
7.送气:对停气用户进行送气。