溴化锂真空油多少

溴化锂原理及清洗技术要求

溴化锂真空油多少

溴化锂吸收式制冷机工作条件:

机组内部为真空状态(1/100大气压);常压下,水在100℃沸腾,但是如果周围的气压变低就会在更低的温度下蒸发沸腾。1/100气压(绝对压力6mmHg)下水在4℃沸腾蒸发。这时的蒸发潜热1kg水大约为599千卡,该水如果作为冷剂加以利用,产生7℃左右的冷水就比较容易。

溴化锂制冷机的原理:

溴化锂机组循环原理图:
1)冷水循环:蒸发器内(12→7℃)。

2)热源系:高温再生器→凝水热回收器。

3)冷却水系:吸收器→冷凝器。

4)溶液系:稀溶液→泵1 →热交换器→热回收器→高。

冷水在蒸发器内被来自冷凝器的低温冷剂水冷却,冷剂水自身吸收冷水热量后蒸发,成为冷剂蒸汽,进入吸收器内,被浓溶液吸收,浓溶液变为稀溶液。

吸收器里的稀溶液,由溶液泵送往热交换器、热回收器后温度升高进入高温再生器,在高温再生器中被加热浓缩成浓溶液,浓溶液经浓溶液泵送往热交换器,温度降低,进入吸收器,喷淋在冷却水管上,吸收来自蒸发器的冷剂蒸汽,成为稀溶液。

另一方面,在高温再生器中产生的冷剂蒸汽进入冷凝器被冷凝,变成低温冷剂水,进入蒸发器,喷淋在冷水管上,冷却进入蒸发器的冷水。以上循环如此反复进行,最终达到制取低温冷水的目的。

蒸汽制冷机的结构:

1、蒸发器:

2、冷水在换热管内流,冷剂水在换热管外筒内流。

作用:来自冷凝器的冷剂水经冷剂泵送入喷淋装置,喷淋到换热管表面蒸发吸热,降低管内冷水的温度,以达到制冷目的。

2、吸收器

冷却水在换热管内流,换热管外筒内为溴化锂溶液。

作用:来自再生器的浓溶液吸收来自蒸发器的冷剂蒸汽,形成稀溶液,吸收时放出的吸收热被冷却水带走。

3、高温再生器

蒸汽走管内,管外筒内为溴化锂溶液。

作用:外接热源加热来自吸收器、经热交换器热回收器后温度升高的稀溶液,使之蒸发浓缩,产生水蒸汽,同时形成浓溶液。

4、冷凝器

冷却水走管内,管外筒内为冷剂蒸汽和冷剂水。

作用:来自高温再生器的冷剂蒸汽进入冷凝器,被冷却水冷却,凝结成冷剂水。

5、热交换器

稀溶液走管内,浓溶液走管外。

作用:来自吸收器的稀溶液与来自高温再生器的浓溶液热交换,稀溶液温度升高,浓溶液温度降低。

6、热回收器

管内走蒸汽凝结水,管外走稀溶液。

作用:是加热蒸汽排出的凝结水与低温稀溶液之间进行热交换。

7、抽气装置

溴化锂的开停机操作步骤:

1、溴冷机及附属设备的启动与停止

开机顺序:冷冻水泵→循环冷却水→启动制冷机→开启蒸汽。

停机顺序:关闭蒸汽→停止制冷机→循环冷却水→冷冻水泵。

2、溴冷机的启动与停止

启动,长按控制盘的“始动”键,控制柜各项指示灯由绿色变成红色。

停止,长按控制盘的“停止”键,控制柜各项指示灯由红色变成绿色。

具体开机步骤:

1.打开冷冻机组冷冻水进口阀、出口阀,各用户上回水阀、高点排气合格,向冷冻水管线充脱盐水至管网压力至0.15-0.2MPa后开启冷冻水泵,建立冷冻水系统循环。

2.打开机组循环水的上回水阀。

3.打开0.2MPa蒸汽进冷冻机组大阀前导淋;打开冷冻机组蒸汽大阀后疏水阀,打开出机组凝液就地导淋阀。

4.当蒸汽导淋排出的全部为蒸汽时,暖管结束,关闭导淋阀。

5.确认溴化锂机组供电正常后,长按“始动”键,待控制柜指示灯由绿色变成红色,则表示机组启动。

6.检查设定冷冻水温度,一般设定在7-10℃。

7.缓慢打开进冷冻机组蒸汽大阀;根据机组显示屏再生器温度上涨情况,逐步调节机组蒸汽大阀,注意再生器温度不得高于90℃。

具体停机步骤:

1.关闭机组蒸汽大阀。

2.当机组再生器温度降至40℃以下,按机组控制柜上的“停止”键,机组停运。

注意事项:如果冷冻水系统运行,可以不关闭循环水上、回水阀;如果冷冻水系统停运行,则必须关闭循环水上、回水阀。

异常报警及处理方法:
溴化锂溶液:

如溶液中的杂质含量过高(含铜、含铁高,溶液发黑)

保养处理措施:使用滤孔为0.2μ分子筛过滤,在机组运行或模拟运行工况下,连续过滤。使用分子筛过滤可有效清除溴化锂制冷机组内的杂质和附着在钢板、铜管壁的异物,使过滤后的溴化锂溶液完全达到澄清。

3)其它添加物的影响:

如溶液PH值超出标准(PH=9.5-10.5)。

保养处理措施:

1、添加适量氢溴酸降低PH(排出机组溶液若干量稀释后抽回机组)。

2、添加适量氢氧化锂生提高PH(排出机组溶液若干量稀释后抽回机组)。
如溶液缓蚀剂缺少:

保养措施:添加异辛醇(机组溶液含量的0.1-0.3%标准)。

溴化锂溶液的化验标准:
系统真空部分:

真空隔膜阀:

分布位置:制冷机组贮气室、冷媒净化等位置。

作用:制冷机组在真空作业时,反复开启。

保养的重要作用:当该阀在经过很多次的开启后,内部的真空橡胶阀垫会出现老化而发生开裂,外部空气将沿开裂处,进入机组,造成真空泄露。
保养方法:机组充入99.9%氮气→平压(0Kg)→拆卸检测→安装时需要涂抹真空硅脂→继续提高机组压力至1.2Kg→外部气泡检漏。

采样阀(辅助阀)和溶液调节阀:

辅助阀分布位置:高低温热交换器、溶液泵进出口等

根据机组型号不同共计7-10个不等。

溶液调节阀分布位置:稀溶液泵出口(稀溶液调节阀),高发至低再中间(中间调节阀),浓溶液泵出口(浓溶液调节阀。

保养的重要作用:阀分布机组的不同位置,承受的温度不同,阀体内密闭的胶环在高温下,容易导致老化,致使密封胶环的伸缩柔韧受到影响,从而发生真空泄露。

视液镜:

视液镜分布位置:蒸发器、吸收器、高温再生器,共计3只保养的重要作用:视液镜片在高温下极度容易发生腐蚀,并且密封用的橡胶垫在高温和低温的相互作用下,很容易丧失密闭作用。
保养方法:机组充入99.9%氮气→平压(0Kg)→抽取检测→安装时需要涂抹真空硅脂→继续提高机组压力至1.2Kg→外部气泡检漏。

真空泵连接相关体

包含:波纹管、橡胶真空管、法兰连接口

分布位置:真空泵和真空隔膜阀之间的连接体

保养的重要作用:真空泵在作业时,出现的高频抖动,很容易出现相关的连接部件老化。导致真空不能到达4-7mmHg的能效。

保养方法:通过气泡实验进行检测。

机组泄露量的检测(负压检测):

作用:有效检测机组泄露量

标准:20CC/10分钟以下(如下图)
作业方法:

1、抽气作业30分钟(机组运行时);

2、关闭气体镇流阀,确认正空泵油视窗位置与中间;

3、分别测试贮气室、系统(气泡实验)。

判别方法:

动态(机组运行):贮气室气泡说明与溶液接触的地方泄露气泡实验示意图(上图)

系统气泡说明没有溶液的地方泄露。

静态(机组停止):贮气室气泡说明与贮气室相关联的地方泄露。

气泡状态判别:气泡形成连续说明泄露比较大;气泡不连续说明与溶液接触处有泄露或泄露量较小。

真空维护耗材:
机械部分:

保养方法:完全分解真空泵体→第一、二吸排气缸体打磨→ 转子片打磨→安装后极限真空测试。

必须的工器具:
屏蔽泵(溶液泵)

包含:冷媒泵、稀溶液泵、浓溶液泵。

保养方法:关闭泵体维修用角阀→泵体分解→检查→安装。

必须的工器具:
控制系统:

变频器散热片除尘。

保养方法:分解→除尘→散热翅片化学清洗→安装。

必须的工器具:
变频器及相关电控内容,因厂商而导。(略)

安全保护装置:

流量开关:

保养方法:1、挡水片磨耗确认;2、微动开关检测;3、常开触点线路检测;4、调整50%流量挡片压力。
压力传感器、压力开关:

钯管(专用):

钯管的使用寿命:通电寿命2万小时。

更换条件:1、寿命时间到达;2、表面炭化(如下图所示)。
温度传感器(铜温传感器、热电偶、热敏电阻):

精度检测(25℃恒定温度,检测温度与阻值的曲线关系);传感器插入孔注油;接线端子氧化处理。
液位电极棒:

分布位置:高温再生器,分别为E1(高液位)、E2(中间液位)、E3(低液位)。

保养的方式:机组充入氮气→平压→抽取电极棒→清除异物→密封环涂抹硅脂→安装→检查电极棒在高温处的连线是否炭化→处理导线端子氧化层。
热保护器:

标准设定确认:每一热保护器对应的电器,热保护器的设定值为对应电器铭牌额定电流的130%。

其它:三项输入、输出正常过流保护和复位功能测试。

交流接触器:

保养的方式:分解→线圈阻值测试→触点鹿皮打磨→矽钢片打磨→各常开、常闭点测试。
常规电器检测:

1、各泵电机三项均衡(U、V、W阻值关系)检测;

2、对地绝缘检测(1000V电压,耐压实验);

3、所有电控系统除尘作业。

溴化锂制冷机组铜管更换:
更换铜管的技术介绍:

外形优势:不同容器、不同的换热机理不同使用条件的不同,采用不同形状、不同材质的换热管,在外形、肋的间距和高度、材质等方面 进一步改进,综合换热系数提高15%,是普通光管的2倍。

不同形状的外肋:增加了表面积,强化换热。

强化换热:使液体在管表面(内、外)形成涡流和对流。

强化传质:强化了液体的轴向扩散作用,阻碍液滴沿重力作用的方向流动,增加了液滴在换热管表面的停留时间。而普通的光管,大大妨碍了传质。

外表面亲液式设计:

竹节式结构:防磨损耐冲击;铜管定尺加工,自带膨胀结;

特殊的采购方式:专门订购,单位为:台、根(针对不同容器)。

科学的研制方式:与专业的铜管生产加工厂家共同研制开发的特种换热管。

低温部:低P铝锕合金铜,材质:C1201TS-1/2HHH。

蒸发器、冷凝器:

作用:管外强化吸收,管内增加紊流扰动,防止结垢, 耐腐蚀,耐冲击内部增强扰动、紊流状态,耐腐蚀,不结垢;外部增大换热面积,亲气的能力强。
溴冷机换热管更换作业:

1、适用范围:

适用于生产的各系列吸收式制冷机、吸收式冷温水机的所有换热管。

2、作业顺序

1)换热管更换前的准备工作;

① 向机组内封入氮气至大气压(更换下筒传热管时,加压 0.5KPa为止);

② 更换下筒传热管作业时,要把残留在下筒内的液体全部排出。吸收器内的液体从稀液泵的辅助阀排出,蒸发器内的液体从冷媒泵的辅助阀排出;

③ 打开两侧的水盖

④ 用氮气将换热管内部的水吹出

2)拔管

① 一边充少量氮气,一边进行拔管作业(目的是防止空气流入,因此不需要大量充入氮气)

② 拔管时,可能会有管被拔断的情况,必须在拔完管后将落入机器内部的铜削清扫干净。

③ 清扫作业。

④ 管板表面清扫。

⑤ 用钢丝刷、一字螺丝刀等工具将管板表面的沥青漆和污锈清除干净。

⑥ 管板孔密封槽的清扫。

⑦ 用锐利的工具(划线针等)去除密封槽部位的密封胶、杂质等(注意不要将密封胶、杂质掉

⑧ 入机器内);

⑨ 管板孔内表面的清扫

⑩ 去除密封胶、杂质。

? 一边充少量氮气,一边进行作业

4)穿管作业

① 穿管应自下而上进行

因穿入筒内的传热管中部会出现下垂,因此应从下层开始穿管,便于作业;

② 一边充少量氮气,一边进行作业

5)胀管作业

① 在换热管内,将管内壁与胀珠的接触面涂上胀管油。

② 在换热管与管板孔之间滴上密封胶(螺纹胶),胶应从换热管与管板孔之间的上部缝隙滴入,使之浸透至整个接触面;

③ 因密封胶的固化时间 10分种左右。因此每次滴胶的换热管数量应保证在 10分钟之内胀接完毕。

6)胀管作业标准:按照《胀管器型号选择及胀管作业标准(GB/J03.03.006)进行。

7)胀管后的处理

① 机组充氮,对胀管部实施检漏。

② 机组抽真空,通过气泡试验和保压确认机组真空度。

③ 用水清洗管板,并使之完全干燥。

④ 在管板表面涂上沥青漆(完全干燥的时间:常温 72小时);

⑤ 安装水盖,打水压确认是否有水泄漏。

8)隔日作业时的注意事项:

如果拔管后当天不能完成全部作业,真空部无法抽至真空状态,为了防止夜间机组。

内部腐蚀,请务必实施以下内容:

① 离开现场之前,请向机组内部充入氮气;

② 按照水盖胶垫的外形尺寸准备几块厚塑料布(厚度0.05-0.07mm),将塑料布覆。

盖在水箱法兰面上,用塑料胶布将塑料布严密的粘贴在水箱法兰框上,以保证机组内的氮气不会散失。

溴化锂溶液过滤技术:

本文来源于互联网。暖通南社整理编辑。

相关推荐