装饰重中之重:消防对接相关问题,施工技术人员必看
消防安全防范一直是内装的重中之重,今天我们将从消防栓系统、喷淋系统、自动报警系统、防火卷帘、防火门、挡烟垂壁系统这六大装饰方需要同消防重点对接的部分内容展开分享,供大家参考。
01
消火栓系统
对接室内装饰
1、消火栓的安装规范
消火栓通常安装在消防箱内,箱体应符合设计要求,灭火器有时也装在消防箱外△
① 消火栓安装高度为栓口中心距地面 1.1m,允许偏差20mm;
② 栓口出水方向朝外,与设置消防箱的墙面相互垂直或成 45°角。
③ 消火栓在箱内时,消火栓中心距消防箱侧面为 140mm,距箱后内表面为 100mm,允许偏差 5mm。
⑤ 暗装消火栓安装深度最好控制在 100-200mm 之间,这样施工人员可以方便地对消火栓的周围进行封堵,尺寸过小施工人员施工不方便,尺寸过大影响使用规范。
⑥ 暗装消火栓周围封堵完成后,最好采用白色油漆,这样可以避免涂料容易被污染的通病。
2、消防箱装饰尺寸控制
① 暗装消防栓的顶部到装饰门框的顶部的距离控制在 150-250mm 之间,距离过大,装饰门容易变形。
② 消防箱的合页控制
02
喷淋系统
对接室内装饰
喷淋的布置安装规范
喷淋的布置规范《自动灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006,和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。喷头间一般为 2.4-3.6m,距墙一般为 0.6-2.2m。
① 装饰综合布点必须符合消防的验收规范
② 利用三维软件进行立体空间的综合布点
③ 放线控制和强制定位
在项目的放线初期就将喷淋的点位进行定位,这样可以让安装单位尽早的参照布管。
在支管安装完成后,强制定位到准确位置,这样就形成了定位的“双保险”。
安装要求:
03
自动报警系统
对接室内装饰
自动报警系统的组成包括:
自动报警控制系统由光电感烟探头、差定感温探头、手动报警按钮、消火栓按钮、喷淋头、水流指示、压力开关、楼层显示器、防火阀、排烟阀、排烟机、正压送风机、正压送风阀、新风机组、空调机组、消防电梯、消防广播、消防电话、消火栓泵、喷淋泵、切断非消防电源、控制器主机和显示系统组成。
注:与装饰相互对接——
烟感、差定感温探头、手动报警按钮、消防广播、应急疏散指示,需重点注意!
① 烟感和感温的布置:
GB50116火灾自动报警设计规范。烟感的辐射范围直径一般为 11.6-18m,感温的辐射范围直径一般为 7.2-11m。
点型感探测器、点型感温探测器的
保护面积和保护半径△
②探测器至空调送风口最近边的水平距离,必须大于 1.5m;孔送风顶棚孔口的水平距离,必须大于 0.5m。
③探测器距烟感必须大于 300mm,防止放生火宅时烟感失灵。
④ 火灾报警控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为 1.3~1.5m,正面操作距离不应小于 1.2m;声光报警距顶板 20cm 左右,距地面 1.8m 以上。
⑤ 手动报警的布置:
报警器切勿安装到柜子内部,如果堆放物品,严重的影响设备的使用,消防验收不能通过。
⑥ 疏散指示的布置:
疏散指示下边缘距地面的高度应小于2.0m,且不宜大于2.5m,间距不应大于20m△
疏散标志安装到
顶部时
一定不能用黑螺栓固定△
04
防火卷帘
对接装饰
折叠提升式卷帘技术参数 :
耐火极限大于4小时,背火面平均温升不超过 126.6℃;
② 动力电源:
电机功率 0.60~2.25KW,主电AC 380V/50Hz;控制电源DC 12~24V;
③ 可选择卷门启闭平均速度:
2~7m/min,自重下降速度3-7m/Min;
④ 双帘间距 150-300mm,导轨间距 270mm 可调整,
卷闸上部所需空间:400-800mm;
卷闸左、右侧所需空间:150-300mm。
消防卷帘低端的收口:
消防卷帘导轨内的收口:
05
防火门
对接室内装饰
防火门安装时必须注意以下5点:
① 门框距四周的墙体不宜过大,并应填充水泥砂浆或岩棉进行封堵;
② 安装双扇门时要保证门扇贴合严密;
③ 避免门框离地面距离过大,如形成门槛不利于人员疏散;
④ 不能自制防火门的门框,必须购买防火门扇进行安装;
⑤ 禁止在安装中对成品防火门擅自改造,以木质防火门为例,像加工普通木门一样,对原成品防火门任意锯刨,安装五金部位锯凿后,也没有再涂刷防火涂料,从而使防火能力大大削弱。
防火门上必须有身份证和S安全标识
防火门开启方向为楼梯间逃生方向△
防火门的标识:
防火门必须按规范
安装闭门器△
上下地插安装不符合
消防门不能上锁的规范△
06
挡烟垂壁
对接室内装饰
挡烟垂壁用不燃烧材料制成,从顶棚下垂不小于 500mm 的固定或活动的挡烟设施,距顶棚为 500—800mm。
注:挡烟垂壁的分割、分割也可作为顶面伸缩缝使用,效果是一样的,不需要再重新设置伸缩缝。