空调水系统补水设计参数
本文来源:暖通南社
冷却水泵:
流量:应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2)
扬程的估算:
a管径长约300,比摩阻选200Pa/m;
则H1=300×200Pa=6mH2O
b局部阻力取0.5则H2=0.5×6=3mH2O;
c制动控制阀:H3=5mH2O;
d机组压降:H4=50Kpa=5mH2O;
e换热器压降:H5=4mH2O;
总扬程:h=1.2H=(6+3+5+5+4)=28.8mH2O
塔高、喷嘴压力。
冷却水系统的补水:
冷却塔的补水除了正常的蒸发外,还应考虑排污量和由于空气夹带水滴的飘溢损失。通常电制冷时,冷却塔的补水量取为冷却水量的1%~2%;溴化锂吸收式冷水机组的补水量取为冷却水流量的2%~2.5%。
1、自来水直接补水,压力能否满足,补水喷头需要压力0.05MPa。
2、补水泵的流量(考虑事故补水;高区卫生间),扬程确定。
3、补水管管径,考虑事故补水。
4、补水流量计型号不宜过大,精度不够。
冷冻水补水泵:
补给水泵的流量可按系统的循环水量估算。通常取循环水量的1%作为正常补给水量。但选择补给水泵时,补给水泵的流量除应满足上述水系统的正常补给水量外,还应考虑发生事故时所增加的补给水量,因此,补给水泵的流量通常不小于正常补水量的4倍。
补给水泵的控制:电接点压力表,控制范围,比最高点高程(5kPa—50MPa)
选择水泵扬程:一般应比系统静水压力高30—50kPa,要考虑管道阻力。
例如:24m建筑,补水泵扬程0.24mPa+0.05mPa;压力表控制范围:0.245mPa—0.3mPa。