挡烟垂壁的耐火极限是多少

挡烟垂壁如何设计?活动式和固定式有什么不同?设计高度很重要

挡烟垂壁的耐火极限是多少

1、耐火极限

2、设计高度

自然排烟时,高度不小于室内净高的20%

机械排烟时,高度不小于室内净高的10%

且高度均不小于500mm

底部距地满足清晰高度要求

二、固定式挡烟垂壁
1、材质

无机纤维防火布、夹丝防火玻璃、夹胶防火玻璃、单片钢化防火玻璃、涂碳硅钙板、防火板、镀锌铁皮、石材等

2、安装要求

玻璃和玻璃,玻璃和墙的间隙应小于20mm,防火玻璃胶密封

金属板材的厚度不小于0.8mm,熔点不低于750℃

不燃无机复合板的厚度不小于10.0mm

三、活动式挡烟垂壁

1、类型

卷帘式、重力式、翻板式

卷帘式单节宽度一般不超过4m

(部分厂家有6m和8m)

翻板式单节宽度不应大于2.4m

2、电源

运行电源:220V

控制信号/反馈信号:24V

功率:100~300W/节

控制箱:有几节就有几台控制箱

3、控制要求

火灾自动报警后自动下降。同一防烟分区内,挡烟垂壁附近2个独立的感烟探测器报警后自动下降到设计高度

15s内联动防烟分区内所有活动式挡烟垂壁

60s内下降到设计高度

70℃熔断后自动下降到设计高度

断电后自动下降到设计高度

接受消防中心控制信号后自动下降到设计高度

发生故障后自动下降到设计高度

手动装置开启后自动下降到设计高度

下降到设计高度后,状态信号反馈到消控室

距地1.3~1.5m设置手动开启装置

控制信号线两根,无源干触点信号

反馈信号线两根,无源干触点信号

4、其它技术参数

启闭速度:卷帘式>0.07m/s,翻板式<7s

两节搭接安装时不应有缝隙,且搭接宽度不小于100mm

与墙、柱之间的缝隙不大于60mm

四、安装详图

1、固定式

2、翻板式

3、重力式

4、卷帘式

五、现场图片
1、防火玻璃(地上)

2、防火玻璃(车库)

3、镀锌铁皮

4、防火板

5、防火布(车库)

6、防火布(地上)

7、石材

8、卷帘式

来源:暖通设计 作者:李琦波

相关推荐