酒店内走道61.8米长,1.7米宽,两边客房,需要做几个排烟口解析
按照《标准》GB51251中4.2.4中的注明当中的第1款,你这个走道需要划分两个防烟分区,我在这里假设挡烟垂壁在走道的中点,则每个防烟分区的面积为52.53㎡,由于你的表述不完整,没有说明过道周围的房间是否需要做排烟系统,则就需要分为两种情况,第一种为周围场所设置排烟设施,第二种是周围场所不需要做排烟,因此我们分开讨论;
第一种:周围场所设置有排烟系统的
按照《标准》GB51251中4.6.3中第4款规定,
假如你采用自然排烟的形式,则每个防烟分区需要自然排烟窗的最小面积为52.53*0.02=1.06㎡,前提是你的自然排烟窗必须设置在储烟仓以内。
按照经验,酒店客房的过道的净高不会很高,一般都在3m以内,假设过道的净高H=3m,
则按照标准《标准》GB51251中4.6.9要求,可以得到(1/2)H以上可以作为储烟仓,
因此储烟仓的厚度为1.5m,
由于走道的宽为1.7m,因此储烟仓最大的开口面积为1.5*1.7=2.55㎡>1.06㎡满足自然排烟窗的要求,可以进行自然排烟,前提是建筑满足你的开窗要求。
第二种:周围场所不需要做排烟,仅需在走道做排烟
按照《标准》GB51251中4.6.3中第3款规定,
假如你采用自然排烟的形式,则走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗,很明显你这种情况是不满足要求的,不可能做到一个防烟分区两侧都能设置面积不小于2㎡的自然排烟窗。
因此对于第二种情况需要设置机械排烟,对于机械排烟就要按照机械排烟的算法来计算;
以其中一个防烟分区来计算,防烟分区的面积为52.53㎡;
则排烟量V=52.53*60=3151.8m3/h<13000m3/h,则走道的排烟量V=13000m3/h;
之前假设过道的净高H=3m,且3m以上为封闭吊顶,排烟管道设在吊顶以内,排烟口和吊顶平齐;
挡烟垂壁高度设为0.5m;
因此燃烧面到烟层底部的高度Z=2.5m;
热释放效率Q=1.5MW;(查《标准》GB51251中表4.6.7)
对流部分的热释放效率Qc=0.7*1500=1050KW;
则火焰极限高度Z1=0.166*(1050的五分之二次方)=2.68m;(《标准》GB51251中公式4.6.11-3)得Z烟层平均温度和环境温度的差△T=(1*1050)/(5.18*1.01)=200.7K>15K满足要求;(《标准》GB51251中公式4.6.12)
按照《标准》GB51251中公式4.6.14来计算单个风口的排烟量大小;
假设设计的风口为矩形风口,且风口的大小为600*600,风口和吊顶平齐,且布置在过道的中间则风口中心点到强的距离为0.85m;
排烟系统吸入口最低点之下烟层厚度db=0.5m;
矩形风口的当量直径D=4*0.6*0.6/2*(0.6+0.6)=0.6m;
得0.85<2*D,则排烟位置系数y=0.5
综上所得打但个风口的最大排烟量Vmax=4.16*0.5*(0.5的二分之五次方)*((200.7/293.15)的二分之一次方)=0.31m3/s=1116m3/h(《标准》GB51251中公式4.6.14)
且排烟口风速v=1116/(0.6*0.6*3600)=0.86m/s<10m/s 满足要求
则需要排烟口的数量N=13000/1116=11.6个
取整需要排烟口的数量为12个
通过以上的计算得出可以调整挡烟垂壁的高度以及排烟口的大小来调整排烟风口的数量。