电热水器需要装多少安的空开

如何能选择家庭空气开关的型号,懂了

电热水器需要装多少安的空开

空气开关的型号:

C65/D65 D代表动力,C代表照明。

一、目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。

二、工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000.(单位A)。

空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)。

要点:

1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;

2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。

例:DZ47-60A C25:

DZ47—系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)

LE—–带漏电脱扣功能 60—–框架**为60A

C——瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍

空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。

1、如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,就会为家庭安全带来隐患。

2、所以应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关。

1.5平方线配C10的开关;

2.5平方线配C16或20的开关;

4平方线配C25的开关;

6平方线配C32的开关。

属于下列情况,有必要选用四极断路器:

1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;

2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);

3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。

就是考虑你以后要用空调,所以总空开要用32的,如你以后空调多,可能得用40~60的空开,如果你有4层楼,其实你可把每层楼的照明和插座用15A的,再有空调什么的大用电器就要单独放线用15A的空开,特别是厨房,将来是用电器较多的地方,也要单独设空开,这个都要考虑远一点,为以后增加功率留余地。

2、计算公式: Ijs=Kx*P/U/cosφ.其中: Ijs——-计算电流,

Kx——–需用系数。家庭用电Kx在0.5-0.7之间足够,

P———安装容量.所有电器(插座也折算在内.每个100W估算进去), cosφ——功率因数.民用电气线路按0.85-0.9估算.

得到计算电流值后.选择断路器可以套大1.2个规格的.但要注意.断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路):

16A-对应线路为BV-2.5;

20,25A对应线路为BV-4;

32A对应线路为BV-6;

40A对应线路为BV-10(一般是住宅进线规格,对应40A电表)。

一般选用正泰的,质量不错,价格合适!

四、空气开关,又称自动开关,低压断路器。

原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。

DZ47-60A C20的空气开关,这是微(小)型断路器的额定电流标法,英文字表示磁脱扣(短路保护)的动作倍数,C一般用于普通配电(5-10倍),另外一种常见的是D型,用于起动电流较大(如电机)的电器(10-14倍)。20A表示额定电流,但应注意的是这个电流是在环境温度为40摄氏度时的整定值。实际使用时可参照厂家提供的降容曲线。

五、家用断路器空气开关的选择

1、断路器,全称自动空气断路器,也称空气开关,是一种常用的低压保护电器,可实现短路、过载等功能。

2、断路器在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大;

4、断路器的额定电流如果选择的偏小,则断路器易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装断路器,正确选择额定容量电流大小很重要。

5、一般小型断路器规格主要以额定电流区分6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等;

那么一般家庭如何选择或验算总负荷电流的总值呢?

1、首先计算各分支电流的值

公式I=功率/220v;

例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A

2、总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支断路器及总闸断路器、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求;

下表给出了几种常见住宅的计算负荷及主开关的额定电流住宅类别 计算负荷

/kw 计算电流/A 主开关额定电流/A 电能表容量/A 进户线规格 复式楼 8 43 90 20(80) BV-3*25mm2 高级住宅 6.7 36 70 15(60) BV-3*16mm2

120m2以上住宅 5.7 31 50 15(60) BV-3*16mm2

80m2~120m2住宅 3 16 32 10(40) BV-3*10mm2

注:当实际用电容量大于8KW时,应考虑三相五线制配电

一、一般铜导线载流量

导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。

二、计算铜导线截面积

三、功率计算

们按电器功率I=P/220V计算出来的电流值与用仪表测量出来的电流值是不一样的。

相关推荐