电机额定功率是多少

原来是这样!电机额定功率、额定电压和额定电流的关系

电机额定功率是多少

1.电机额定功率和实际功率的区别

是指在此数据下电机为最佳工作状态。额定电压是固定的,允许偏差10%。电机的实际功率和实际电流是随着所拖动负载的大小而不同;

拖动的负载大,则实际功率和实际电流大;拖动的负载小,则实际功率和实际电流小。

实际功率和实际电流大于额定功率和额定电流,电机会过热烧毁;实际功率和实际电流小于额定功率和额定电流,则造成材料浪费。

它们的关系是:

额定功率=额定电流IN*额定电压UN*根3*功率因数

实际功率=实际电流IN*实际电压UN*根3*功率因数

2.比如一台37KW的绕线电机额定电流如何计算?

电流=额定功率/√3*电压*功率因数

1、P = √3×U×I×COSφ;

2、I = P/√3×U×COSφ;

3、I = 37000/√3×380×0.82。

3.电机功率计算口诀

三相二百二电机,千瓦三点五安培。

三相三百八电机,一个千瓦两安培。

三相六百六电机,千瓦一点二安培。

三相三千伏电机,四个千瓦一安培。

三相六千伏电机,八个千瓦一安培。

注:以上都是针对三相不同电压级别,大概口算的口诀,具体参考电机铭牌比如:三相22OV电机,功率:11KW,额定电流:11*3.5=38.5A三相380V电机,功率:11kw,额定电流:11*2=22A三相660V电机,功率:110kw,额定电流:110*1.2=132A。

4.电机的电流怎么算?

当电机为单相电机时由P=UIcosθ得:I=P/Ucosθ,其中P为电机的额定功率,U为额定电压,cosθ为功率因数;⑵当电机为三相电机时由P=√3×UIcosθ得:I=P/(√3×Ucosθ),其中P为电机的额定功率,U为额定电压,cosθ为功率因数。

功率因数:

对于功率因数改善

KVA的平方=KW的平方+KVAR的平方

供电局为了提高他们的成本效益要求用户提高功率因数,那提高功率因数对我们用户端有什么好处呢?

①通过改善功率因数,减少了线路中总电流和供电系统中的电气元件,如变压器、电器设备、导线等的容量,因此不但减少了投资费用,而且降低了本身电能的损耗。

②藉由良好功因值的确保,从而减少供电系统中的电压损失,可以使负载电压更稳定,改善电能的质量。

③可以增加系统的裕度,挖掘出了发供电设备的潜力。如果系统的功率因数低,那么在既有设备容量不变的情况下,装设电容器后,可以提高功率因数,增加负载的容量。

举例而言,将1000KVA变压器之功率因数从0.8提高到0.98时:

补偿前:1000×0.8=800KW

补偿后:1000×0.98=980KW

同样一台1000KVA的变压器,功率因数改变后,它就可以多承担180KW的负载。

④减少了用户的电费支出;透过上述各元件损失的减少及功率因数提高的电费优惠。

此外,有些电力电子设备如整流器、变频器、开关电源等;可饱和设备如变压器、电动机、发电机等;电弧设备及电光源设备如电弧炉、日光灯等,这些设备均是主要的谐波源,运行时将产生大量的谐波。谐波对发动机、变压器、电动机、电容器等所有连接于电网的电器设备都有大小不等的危害,主要表现为产生谐波附加损耗,使得设备过载过热以及谐波过电压加速设备的绝缘老化等。

并联到线路上进行无功补偿的电容器对谐波会有放大作用,使得系统电压及电流的畸变更加严重。另外,谐波电流叠加在电容器的基波电流上,会使电容器的电流有效值增加,造成温度升高,减少电容器的使用寿命。

谐波电流使变压器的铜损耗增加,引起局部过热、振动、噪音增大、绕组附加发热等。

谐波污染也会增加电缆等输电线路的损耗。而且谐波污染对通讯质量有影响。当电流谐波分量较高时,可能会引起继电保护的过电压保护、过电流保护的误动作。