职场技能连载——高低压成套电气设备报价⑤报价软件应用(二)
0.4KVGCS、GCK、MNS(低压抽屉柜)-报价统一规定
网络资源,供参考
(单排进出线柜:辅料费600元、安装费1200元)、(双排进出线柜:辅料费800元、安装费1500元)、(三排进出线柜:辅料费800元、安装费1800元)、(电容柜:辅料费600元、安装费1200元)每段低压柜配1套大封板。
网络资源,供参考
1.低压断路器(不论框架断路器、塑壳断路器)需要配置相间隔板,常规品牌产品价格已经含相间隔板,指定品牌(合资品牌)断路器需要按价格折扣配置相间隔板(很多时候合资品牌的相间隔板价格相当于一只国产断路器的价格,一定要向品牌厂家咨询清楚)。。
网络资源,供参考
网络资源,供参考
3.两路进线电源设置母联柜类型项目,进线框架断路器不设置三锁二钥匙,母联柜框架断路器设置三锁二钥匙。
网络资源,供参考
4.发电机引入低压柜通常采用框架断路器或者双电源切换开关,发电机切换开关一律采用4P配置,双电源切换开关柜内排长度按照16米配置,双框架断路器开关柜内排长度按照18米配置。
网络资源,供参考
5.低压出线柜单个刀开关柜(柜宽600mm及以下)柜内排算5米、(柜宽800mm及以上)柜内排算6米,双刀算9米。250A塑壳断路器及以下每回路算1米,400A及以上每回路算1.5米。(4P塑壳断路器+0.5米)。
网络资源,供参考
7.低压电容柜:指针表(指针电流表6L2-A*3+指针电压表6L2-V*1+ 指针功率因素表6L2-COSφ+电压转换开关+电容投切转换开关)。多功能数显表(多功能表+ 指针功率因素表6L2-COSφ+电容投切转换开关)。共补一回路配1只信号灯,分补一回路配3只信号灯。
网络资源,供参考
8.低压出线柜塑壳断路器常规采用热磁脱扣3300保护方式;图纸或技术规范要求保护方式3340(分励+辅助)分励脱扣电压默认DC24V,图纸特别标注脱扣电压AC220V按图纸要求配置,消防负载切除回路默认控制电压DC24V,塑壳断路器选用3340控制方式的回路配置2只信号灯。
网络资源,供参考
9.低压出线柜默认不配置火灾监测装置(预留安装位置,用户自备)。如果要求配置火灾监控装置,按照单台出线柜的剩余电流保护互感器数量、额定电流配置火灾监测装置,配置火灾剩余电流保护互感器的回路塑壳断路器保护方式为3340/DC24V,不配置火灾监控后台(用户自备)。
网络资源,供参考
10.低压电流感器默认采用常规品牌系列互感器价格,计量互感器默认预留安装方式、用户自备,每个计量回路增加100元计量辅料费(含计量接线盒、计量硬导线等辅助材料及人工费用)。仪表默认采用国产优质指针表(进线柜、电容柜选用6L2系列,抽屉选用99T1系列),数显表默认采用国产多功能表。
网络资源,供参考
11. 电容柜型号采用GGJ,有独立的实验报告和一纸证明,箱规型号需要列明电容柜总容量,比如:GGJ-300kvar。
12.低压抽屉出线柜垂直母排的算法:
网络资源,供参考
12.1.按照分散系数:2~3回路系数0.9
4~5回路系数0.8
6~9回路系数0.7
10以上回路系数0.6
12.2.抽屉单元选择:默认额定电流63A-630A选用抽屉单元安装,大于630A选择框架式断路器
4P抽屉需要发图纸向壳体厂家询价或者引用物料库参考价格。
12.3.通道排单价:
网络资源,供参考
TMY-120*6/2800 120*6*0.0089*80*5.4=2768(垂直通道排最大规格为TMY-120*6)
TMY-100*6/2300 100*6*0.0089*80*5.4=2307
TMY- 80*6/1900 80*6*0.0089*80*5.4=1846
TMY-60*6/1500 60*6*0.0089*80*5.4=1384
TMY-50*6/1200 50*6*0.0089*80*5.4=1153
TMY-40*6/950 40*6*0.0089*80*5.4=923(垂直通道排最小规格为TMY-40*6)
TMY-30*6/850 30*6*0.0089*80*5.4=692
铜价单价按80/公斤计算
12.4. 抽屉内分支铜排规格/长度要求:
断路器额定电流≤125A:采用15*3mm分支排,长度3米;
断路器额定电流≤250A:采用25*3mm分支排,长度3米;
断路器额定电流≤400A:采用30*4mm分支排,长度4米;
断路器额定电流≤500A:采用40*4mm分支排,长度4米;
断路器额定电流≤630A:采用50*5mm分支排,长度4米;
12.5. 主母排、分支排等采用T2或T3铜排,垂直搭接排规格与垂直通道排规格一致,单价按当日有色金属价格+2500-3500(元/吨)加工费计算(不同的企业可以按照采购部门的真实采购价格计算铜排单价)。
垂直零排的算法:比垂直通道排小一个规格。(例如:垂直通道排为TMY-100*6mm,垂直零排为TMY- 80*6mm)
通常120*6mm为垂直分支排、垂直搭接排、的最大规格,40*6mm为垂直分支排、垂直搭接排、的最小规格,如果垂直搭接排选用40*6,垂直零排还是采用40*6。
网络资源,供参考
关于0.4KVGCS、GCK、MNS(低压抽屉柜)柜型的报价要求,暂时分享到这里。后续会不断更新其他柜型的资料,如果大家需要更多其他柜型的报价资料,请留言或者私信提醒我。
欢迎更多的沟通、交流!