检修门防火门多少钱一樘

消防设施操作员实操考试:如何维修防火门

检修门防火门多少钱一樘

消防设施操作员实操

1、更换防火门电动闭门器滑槽

(2)取下防火门监控模块上盖,拆开滑槽与模块连接的线路

(3)用旋具取下连杆与滑槽的连接螺钉。

(4)卸下滑槽的固定螺钉,取下滑槽。

(5)确定新滑槽安装位置,接线端应朝向且贴近较链侧,确保滑槽安装的水平度和连杆与滑槽连接后的水平度达到要求,确保各活动部件运转不受阻碍,将新滑槽紧固在门框上,按标准接线方式连接滑槽与模块的电源线和信号线。

(7)连接连杆与滑槽,并将连接螺钉紧固到位,合上防火门监控模块上盖。

(8)进行手动和电动关门测试,查看防火门动作情况、关闭效果和信号反馈并结合测试情况对闭门器、滑槽反馈装置等进行调节。上述有关操作如图3-4-14 所示。
消防设施操作员实操

消防设施操作员实操

消防设施操作员实操

2. 常开式防火门无法正常关闭的维修

检查电磁释放器控制线路及控制模块,如有故障应进行维修或报修;检查润滑锁舌,如有必要重新调试锁舌位置;如闭门器严重损坏、变形,及时更换闭门器更换故障模块,重新编写联动公式;检修防火门监控器,检查监控器与火灾报警控制器的通信是否正常;如更换电动闭门器、监控模块等,应按产品说明书重新安装并重新调试。检查电动闭门器的手动按钮如图 3-4-15 所示。
消防设施操作员实操

3.防火门启闭卡阻的维修

检查并润滑或更换转(传)动部件;检查门扇下框和地面,清除异物,调整门扇与地面间隙,确保门扇启闭无卡阻现象。

4.防火门关闭缓慢、过速、关闭不严的维修

重新调节闭门器连杆、螺杆、调速阀;维修、更换损坏的顺序器,维修、更换严重变形、损坏的门扇。防火门闭门器、顺序器的安装如图 3-4-16 所示。
消防设施操作员实操

消防设施操作员实操考

5.防火门顺序器的功能测试

将防火门的各门扇开启到最大角度,再释放各个门扇,观察门扇是否能按“先副门、后主门”的顺序依次关闭并保持严密,测试步骤如图 3-4-17 所示。

6.填写记录

维修完毕后,按规定做好记录。
消防设施操作员实操考

消防设施操作员实操考

相关推荐