空气开关多少p怎么选择

家庭电路怎么选择空气开关?选择多少A多少P?

空气开关多少p怎么选择

除了总空气开关(断路器)之外、选用各配电回路的空气开关(断路器)、包括漏电断路器、是根据各配电回路估算最大负载功率、再留有30%余量以上来选择导线,即是说;如果估算该配电回路最大负载功率是3000瓦的话、那么该配电回路就按4000瓦功率来选择合适安全载流量的导线(说明;220V工作电压的负载每千瓦4.5A左右。380V工作电压的负载每千瓦是2A左右)。各配电回路选择好了合适安全载流量的导线之后、就按照各回路导线安全载流量匹配多少A脱扣电流值的断路器或漏电断路器来保护才能保障线路安全。下面我给出家庭单相220V配电常用铜芯导线安全负载功率供大家参考;前面的数字是铜芯导线的截面积“平方毫米”、后面的数字是其安全负载功率“千瓦”。1平方毫米=1.3千瓦左右。1.5平方毫米=2千瓦左右。2.5平方毫米=3.5千瓦左右。4平方毫米=5.5千瓦左右。6平方毫米=7千瓦左右。10平方毫米=10千瓦左右。16平方毫米=14千瓦左右。25平方毫米=17.5千瓦左右。35平方毫米=22千瓦左右…………。按照以上铜芯导线匹配负载功率后就可以选择匹配该截面积铜芯导线的断路器或漏电断路的脱扣电流值来保护导线安全了。下面我再给出各截面积铜芯导线匹配合适的断路器或漏电断路器的脱扣电流值来保护导线安全供大家参考;前面的数字是铜芯导线的截面积“平方毫米”、后面的数字是断路器或漏电断路器的脱扣电流值“A”。这个数据是多家大型断路器及漏电断路器生产企业的产品使用说明书给出的。1平方毫米=6A。1.5平方毫米=10A。2.5平方毫米=16A或20A。4平方毫米=25A。6平方毫米=32A。10平方毫米=40A或50A。16平方毫米=63A。25平方毫米=80A35平方毫米=100A…………。