人防防护密闭套管需要出墙多少?
人防密闭套管电气上用的需要出墙5CM(加抗力片的);平时不穿线的配件内侧(管箍)到墙边也是5CM需要预留管箍的长度,大概整体10CM就可以。其余人不需要出墙。
1、进出人防单元的管道,在人防安装P≧1.0Mpa,铜芯或不锈钢芯的焊接法兰闸阀,阀与墙、顶之间的管道连接为焊接。不得丝接或用丝扣管件。人防围护结构内侧距离闸门的近端面不宜大200。
2、进入人防的给水管道,阀前材料应采用热镀锌钢管或钢塑复合管。
3、临空墙、门框墙、在室外地坪上的人防外墙上水套管做法:两端出墙100,中间双面满焊密闭肋(δ≧5,b≧50)。
4、穿越人防顶板的预埋管为预埋套管,预埋管中间双面满焊闭肋(δ≧5,b≧50)。套管出顶板上下100。
5、与人防无关的管道不得进入人防,例:地面的给水、下水、雨水、空调冷凝水管。