3*50+1*25铜芯电缆/铝芯电缆载流量以及国标电缆厂家
3*50+1*25铜芯电缆/铝芯电缆载流量以及国标电缆厂家选择
3*50+1*25的铝电缆能承受63千瓦的负荷。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ。所以功率P=1.732*0.8*0.38*120=63千瓦,cosΦ为0.8。
电压为380V,3*50+1*25的铝电缆的安全载流量为120A。根据电流120A,查电缆手册YJV知,功率为63千瓦在正常范围之内。
3*50+1*25的铜芯电缆能带87kw,电流155A。
查下表,可以查得3*50+1*25的铜芯电缆在土壤敷设时的安全载流量为155A。
铜线电阻率:ρ=0.0172Ωmm2/m。
电缆截面积:S=50mm2。
电缆的电阻:R=ρ×L/S=0.0774Ω
电缆的电压降为:U=IR=155X0.0774=12v
电缆的电压损失率:12/380=3.2%《城市配电网规划设计规范》规定380V电压波动要求在+5%和-7%之间。该电压损失在规范要求之内,可以按155A电流进行计算功率:
P=1.732UIcosφ
=1.732×0.38x155x0.85
=87kw(按三相市电计算,功率因数取0.85)
选择电线电缆厂家需要注意什么?
看厂家的供应量:电缆与一般产品不同,包括编织密度、规格以及材料都会有差别,使得生产很慢,导致很多小型电缆厂家库存不足。电线电缆的生产需要很多步骤,这可能会导致交货时间的延长和客户的损失。
售后服务:很多厂家只专注于销售,产品售出后似乎与他们没有任何关系,导致一些客户没有办法投诉。在购买电缆的时候,一定要选择有完善售后服务的电缆厂家,这样才能确保电缆的购买和安装有保障。
铝芯电缆的优势:
价格便宜:铜杆是铝杆价格的3.5倍、铜的比重又是铝的3.3倍,所以铝芯电缆比铜芯电缆便宜多的多,适合于低资工程或临时用电。
电缆很轻:铝芯电缆的重量是铜芯电缆的40%,施工运输都成本低。
抗氧化,耐腐蚀:铝在空气中与氧反应很快生成一种氧化膜,能防止进一步氧化,所以铝导线是高电压、大截面、大跨度架空输电的必选材料。
铜芯电缆的优势:
电阻率低:铜芯电缆的电阻率比铝芯电缆的电阻率约高1.68倍
强度高:常温下的允许应力,铜比铝分别高出7~28%。特别是高温下的应力,两者相差更是甚远。
载流量大:由于电阻率低,同截面的铜芯电缆要比铝芯电缆允许的载流量(能够通过的最大电流)高30%左右。
电压损失低:由于铜芯电缆的电阻率低,在同截面流过相同电流的情况下,铜芯电缆的电压较小,同样的输电距离,能保证较高的电压质量。在允许的电压降条件下,铜芯电缆输电能达到较远的距离,即供电覆盖面积大,有利于网络的规划,减少供电点的设置数量。
能耗低:由于铜的电阻率低,相比铝电缆而言,铜电缆的电能损耗低,这是显而易见的。这有利于提高发电利用率和保护环境。
发热温度低:在同样的电流下,同截面的铜芯电缆的发热量比铝芯电缆小得多,使得运行更安全。